??? 74、遇節日、假日或其它特殊情況時,動火作業應升級管理。
??? 75、 在禁火區域動火作業必須辦理《動火作業許可證》進入有限空間、高處等進行動火作業時,還須執行有限空間作業安全規范和高處作業安全規范的規定。
??? 76、動火作業應有專人監護,動火作業前應清除動火現場及周圍的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配備足夠適用的消防器材。
??? 動火前應具備的條件:
??? 動火現場保持道路暢通;b、清除附近的易燃物;c、使現場空氣流通、防止可燃氣體聚集;d、準備好滅火器;e、需要置換的設備已經置換、清洗合格;f、和其他設備連接的管道已經加好盲板。
??????? 三不動火:沒有動火證不動火,防火措施不落實不動火,防火監護人不在場不動火。
??? 77、拆除管線的動火作業,應先查明其內部介質及其走向,并制訂相應的安全防火措施。
??? 78、 在生產、使用、儲存氧氣的設備上進行動火作業,氧含量不得超過21%。
??? 79、五級風以上(含五級風)天氣,原則上禁止露天動火作業。因生產需要確需動火作業時,動火作業應升級管理。
??? 80、 動火期間距動火點40 m內不得排放各類可燃氣體;距動火點15 m內不得排放各類可燃液體;不得在動火點10 m范圍內及用火點下方同時進行可燃溶劑清洗或噴漆等作業。
??? 81、動火作業前,應檢查電焊、氣焊、手持電動工具等動火工器具本質安全程度,保證安全可靠。
??? 82、使用氣焊、氣割動火作業時,乙炔瓶應直立放置;氧氣瓶與乙炔氣瓶間距不應小于5 m,二者與動火作業地點不應小于10 m,并不得在烈日下曝曬。
??? 83、 動火作業完畢,動火人和監護人以及參與動火作業的人員應清理現場,監護人確認無殘留火種后方可離開。
??? 85、 動火作業過程中,應使系統保持正壓,嚴禁負壓動火作業。
??? 85、 動火作業現場的通排風應良好,以便使泄漏的氣體能順暢排走。
??? 86、動火作業前應進行安全分析, 動火分析的取樣點要有代表性。
??? 87、 在較大的設備內動火作業,應采取上、中、下取樣;在較長的物料管線上動火,應在徹底隔絕區域內分段取樣;在設備外部動火作業,應進行環境分析,且分析范圍不小于動火點10 m。
??? 88 取樣與動火間隔不得超過30 min,如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30 min,應重新取樣分析。特殊動火作業期間還應隨時進行監測。
??? 89、 動火(作業)負責人
??? .1 負責辦理《作業證》并對動火作業負全面責任。
??? .2 應在動火作業前詳細了解作業內容和動火部位及周圍情況,參與動火安全措施的制定、落實,向作業人員交代作業任務和防火安全注意事項。
??? .3 作業完成后,組織檢查現場,確認無遺留火種后方可離開現場。
??? 90動火人的職責:
??? .1 應參與風險危害因素辨識和安全措施的制定。
??? .2 應逐項確認相關安全措施的落實情況。
??? .3 應確認動火地點和時間。
??? .4 若發現不具備安全條件時不得進行動火作業。
??? .5 應隨身攜帶《作業證》。
??? 91、動火監護人的職責:
??? .1 負責動火現場的監護與檢查,發現異常情況應立即通知動火人停止動火作業,及時聯系有關人員采取措施。
??? .2 應堅守崗位,不準脫崗;在動火期間,不準兼做其它工作。
??? .3 當發現動火人違章作業時應立即制止。
??? .4 在動火作業完成后,應會同有關人員清理現場,清除殘火,確認無遺留火種后方可離開現場。
??? 92、 動火部位負責人
??? .1 對所屬生產系統在動火過程中的安全負責。參與制定、負責落實動火安全措施,負責生產與動火作業的銜接。
??? .2 檢查、確認《作業證》審批手續,對手續不完備的《作業證》應及時制止動火作業。
??? .3 在動火作業中,生產系統如有緊急或異常情況,應立即通知停止動火作業。
??? 93、 動火分析人
??? 動火分析人對動火分析方法和分析結果負責。應根據動火點所在車間的要求,到現場取樣分析,在《作業證》上填寫取樣時間和分析數據并簽字。不得用合格等字樣代替分析數據。
??? 95、動火作業的審批人的職責:
??? 動火作業的審批人是動火作業安全措施落實情況的最終確認人,對自己的批準
??? 簽字負責。
??? .1 審查《作業證》的辦理是否符合要求。
??? .2到現場了解動火部位及周圍情況,檢查、完善防火安全措施。
??? 96、《動火作業許可證》不得隨意涂改和轉讓,不得異地使用或擴大使用范圍。
??? 97、 一級動火作業和二級動火作業的《動火作業許可證》有效期不超過8h。 三級動火作業的《動火作業許可證》有效期不超過72h,每日動火前應進行動火分析。 動火作業超過有效期限,應重新辦理《動火作業許可證》。
??? 97、高處作業是指凡距墜落高度基準面2m及其以上,有可能墜落的高處進行的作業。
??? 98、高處作業分為一級、二級、三級和特級高處作業。
??? .1 作業高度在2m≤h<5m時,稱為一級高處作業。
??? .2 作業高度在5m≤h<15m時,稱為二級高處作業。
??? .3 作業高度在l5m≤h<30m時,稱為三級高處作業。
??? .4 作業高度在h≥30m以上時,稱為特級高處作業。
??? 99、 進行高處作業前,應針對作業內容,進行危險辨識,制定相應的作業程序及安全措施。將辨識出的危害因素寫入《高處安全作業證》,并制定出對應的安全措施。
??? 100、患有職業禁忌證(如高血壓、心臟病、貧血病、癲癇病、精神疾病等)、年老體弱、疲勞過度、視力不佳及其他不適于高處作業的人員,不得進行高處作業。
??? 101、從事高處作業的單位應辦理《作業證》,落實安全防護措施后方可作業。
??? 102、 高處作業前要制定高處作業應急預案,內容包括:作業人員緊急狀況時的逃生路線和救護方法,現場應配備的救生設施和滅火器材等。有關人員應熟知應急預案的內容。
??? 103、、便攜式木梯和便攜式金屬梯梯腳底部應堅實,不得墊高使用。踏板不得有缺檔。梯子的上端應有固定措施。立梯工作角度以75°±5°為宜。梯子如需接長使用,應有可靠的連接措施,且接頭不得超過1處。連接后梯梁的強度,不應低于單梯梯梁的強度。折梯使用時上部夾角以35°~45°為宜,鉸鏈應牢固,并應有可靠的拉撐措施。
??? 104 、高處作業應設監護人對高處作業人員進行監護,監護人應堅守崗位。
??? 105、高處作業人員應系用與作業內容相適應的安全帶,安全帶應系掛在作業處上方的牢固構件上或專為掛安全帶用的鋼架或鋼絲繩上,不得系掛在移動或不牢固的物件上;不得系掛在有尖銳棱角的部位。安全帶不得低掛高用。系安全帶后應檢查扣環是否扣牢。
??? 106、作業場所有墜落可能的物件,應一律先行撤除或加以固定。高處作業所使用的工具、材料、零件等應裝入工具袋,上下時手中不得持物。工具在使用時應系安全繩,不用時放入工具袋中。不得投擲工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時,應采取防止墜落措施。高處作業中所用的物料,應堆放平穩,不妨礙通行和裝卸。作業中的走道、通道板和登高用具,應隨時清掃干凈;拆卸下的物件及余料和廢料均應及時清理運走,不得任意亂置或向下丟棄。
??? 108雨天和雪天進行高處作業時,應采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。凡水、冰、霜、雪均應及時清除。對進行高處作業的高聳建筑物,應事先設置避雷設施。遇有6級以上強風、濃霧等惡劣氣候,不得進行特級高處作業、露天攀登與懸空高處作業。暴風雪及臺風暴雨后,應對高處作業安全設施逐一加以檢查,發現有松動、變形、損壞或脫落等現象,應立即修理完善。
??? 109、 在臨近有排放有毒、有害氣體、粉塵的放空管線或煙囪的場所進行高處作業時,作業點的有毒物濃度應在允許濃度范圍內,并采取有效的防護措施。在應急狀態下,按應急預案執行;
??? 110帶電高處作業應符合GB/T 13869的有關要求。高處作業涉及臨時用電時應符合JCJ 46的有關要求。
??? 111、高處作業應與地面保持聯系,根據現場配備必要的聯絡工具,并指定專人負責聯系。尤其是在危險化學品生產、儲存場所或附近有放空管線的位置高處作業時,應為作業人員配備必要的防護器材(如空氣呼吸器、過濾式防毒面具或口罩等),應事先與車間負責人或工長(值班主任)取得聯系,確定聯絡方式,并將聯絡方式填入《作業證》的補充措施欄內。
??? 112、不得在不堅固的結構(如彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料等)上作業,登不堅固的結構(如彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料)作業前,應保證其承重的立柱、梁、框架的受力能滿足所承載的負荷,應鋪設牢固的腳手板,并加以固定,腳手板上要有防滑措施。
??? 113、 作業人員不得在高處作業處休息。
??? 114、 高處作業與其他作業交叉進行時,應按指定的路線上下,不得上下垂直作業,如果需要垂直作業時應采取可靠的隔離措施。
??? 115、 高處作業完工后,作業現場清掃干凈,作業用的工具、拆卸下的物件及余料和廢料應清理運走。
??? 116、腳手架、防護棚拆除時,應設警戒區,并派專人監護。拆除腳手架、防護棚時不得上部和下部同時施工。
??? 117、進入煤氣設施內工作時,應檢測一氧化碳及氧氣含量。經檢測合格后,允許進入煤氣設施內工作時,應攜帶一氧化碳及氧氣監測裝置,并采取防護措施,設專職監護人。一氧化碳含量不超過30mg/m3 (24ppm)時,可較長時間工作;一氧化碳含量不超過50mg/m3時,入內連續工作時間不應超過1h;不超過100mg/m3。時,入內連續工作時間不應超過0.5h;在不超過200mg/m3 時,人內連續工作時間不應超過15min~20min。工作人員每次進入設施內部工作的時間間隔至少在2h以上。
??? 118、吹掃和置換煤氣設施內部的煤氣,應用蒸汽、氮氣或煙氣為置換介質。吹掃或引氣過程中,不應在煤氣設施上栓、拉電焊線,煤氣設施周圍40m內嚴禁火源。
??? 119、打開煤氣加壓機、脫硫、凈化和貯存等煤氣系統的設備和管道時,應采取防止硫化物等自燃的措施。
??? 120、帶煤氣作業如帶煤氣抽堵盲板、帶煤氣接管、高爐換探料尺、操作插板等危險工作,不應在雷雨天進行,不宜在夜間進行;作業時,應有煤氣防護站人員在場監護;操作人員應佩戴呼吸器或通風式防毒面具,并應遵守下列規定:
??? .1、工作場所應備有必要的聯系信號、煤氣壓力表及風向標志等;
??? .2、距工作場所40m內,不應有火源并應采取防止著火的措施,與工作無關人員應離開作業點40m以外;
??? .3、應使用不發火星的工具,如銅制工具或涂有很厚一層潤滑油脂的鐵制工具;
??? .4、距作業點10m以外才可安設投光器;
??????? .5、不應在具有高溫源的爐窯等建、構筑物內進行帶煤氣作業。
??? 在運行中的煤氣設備上動火,設備內煤氣應保持正壓,動火部位應可靠接地,在動火部位附近應裝壓力表或與附近儀表室聯系;
??? 煤氣設施停煤氣檢修時,應可靠地切斷煤氣來源并將內部煤氣吹凈。長期檢修或停用的煤氣設施,應打開上、下人孔、放散管等,保持設施內部的自然通風。
??? 帶煤氣作業或在煤氣設備上動火,應有作業方案和安全措施,并應取得煤氣防護站或安全主管部門的書面批準。
??? .1、帶煤氣作業如帶煤氣抽堵盲板、帶煤氣接管、高爐換探料尺、操作插板等危險工作,不應在雷雨天進行,不宜在夜間進行;作業時,應有煤氣防護站人員在場監護;操作人員應佩戴呼吸器或通風式防毒面具,并應遵守下列規定:
??? .2、工作場所應備有必要的聯系信號、煤氣壓力表及風向標志等;
??? .3、距工作場所40m內,不應有火源并應采取防止著火的措施,與工作無關人員應離開作業點40m以外;
??? .4、應使用不發火星的工具,如銅制工具或涂有很厚一層潤滑油脂的鐵制工具;距作業點10m以外才可安設投光器;
??? .5、不應在具有高溫源的爐窯等建、構筑物內進行帶煤氣作業。
??? 在停產的煤氣設備上動火,還應遵守:用可燃氣體測定儀測定合格,并經取樣分析,其含氧量接近作業環境空氣中的含氧量;將煤氣設備內易燃物清掃干凈或通上蒸汽,確認在動火全過程中不形成爆炸性混合氣體。
??? 電除塵器檢修前,應辦理檢修許可證,采取安全停電的措施。進入電除塵器檢查或檢修,除應遵守有關安全檢修和安全動火的規定外,還應遵守以下事項:
??? .1、斷開電源后,電暈極應接地放電;
??? .2、入內工作前,除塵器外殼應與電暈極連接;
??? .3、電除塵器與整流室應有聯系信號。
??? 進入煤氣設備內部工作時,所用照明電壓不得超過12V。