根據以上場景,回答下列問題:
1.計算此次事故的直接經濟損失和間接經濟損失。
2.指出甲、乙、丙3人在操作過程中和事故處置過程中的不當之處。
3.指出本案中E鋼鐵公司棒材廠在安全生產方面存在的不足。
4.為防止此類事故再次發生,E鋼鐵公司棒材廠應采取哪些安全措施?
答案:
1.答:直接經濟損失包括:設備損失500萬元、處理事故和現場搶救費用30萬元、丙住院治療費80萬元、丙歇工工資3萬元、支付乙家屬撫恤金25萬元、事故罰款15萬元。直接經濟損失:500+30+80+3+25+15=653 萬元
間接經濟損失包括:停產損失300萬元、補充新員工培訓費1萬元。間接經濟損失:300+1=301 萬元
2.答:工長甲不當之處:(1)在作業前沒有制定作業方案和安全措施:《工業企業煤氣安全規程》( GB6222-2005)中10.2.5帶煤氣作業或在煤氣設備上動火,應有作業方案和安全措施,并應取得煤氣防護站或安全主管部門的書面批準。(2)在開截止閥之前沒有取樣分析,測定作業環境空氣中的含氧量?!豆I企業煤氣安全規程》( GB6222-2005)中10.2.7在停產的煤氣設備上動火,除應遵守10.1.2~10.1.3的規定外,還應遵守:用可燃氣體測定儀測定合格,并經取樣分析,其含氧量接近作業環境空氣中的含氧量;將煤氣設備內易燃物清掃干凈或通上蒸汽,確認在動火全過程中不形成爆炸性混合氣體。(3)發生事故后沒有立即報告調度室和煤氣防護站?!豆I企業煤氣安全規程》(GB6222-2005)中11.1.1發生煤氣中毒、著火、爆炸和大量泄漏煤氣等事故,應立即報告調度室和煤氣防護站。如發生煤氣著火事故應立即掛火警電話,發生煤氣中毒事故應立即通知附近衛生所。發生事故后應迅速查明事故情況,采取相應措施,防止事故擴大。
維修工乙、丙不當之處:(1)作業時未有煤氣防護人員在場監護;(2)使用了能產生火星的工具;(3)未配備防毒器具及消防器材。
3.答:棒材廠在安全生產方面存在的不足:(1)安全管理不到位;(2)作業現場管理混亂;(3)違章指揮和違章作業;(4)職工安全意識不高;(5)安全教育、培訓不足;(6)安全設施投入不足,本質安全程度低。
4.答:應采取的安全措施:(1)建立、健全、落實安全責任制;(2)杜絕違章指揮、違章作業;(3)加強對職工安全教育培訓,提高安全意識;(4)加強應急培訓,提高職工應急能力;(5)嚴格執行安全操作規程;(6)加強對安全設施的投入。
(四)、某廠有機械加工車間、噴漆車間、鍋爐房以及廠內油庫等。機械加工車間有:加工機械7臺(套),額定起重量2.5t的升降機1臺,額定其重量1.5t、提升高度2m的起重機1臺,叉車2臺。噴漆車間有:調漆室、噴漆室、油漆臨時儲藏室、人員休息室等。鍋爐房有2臺出口水壓0.4MPa(表壓)、額定出水溫度149℃、額定功率28MW的鍋爐。廠內油庫有3t的汽油儲罐1個及其他配套的加油設備。2005年12月3日7點30分(8點正式上班),機械加工車間起重工小李做好了起吊準備,在其他人未到場的情況下開始了吊裝作業。7點45分,小陳進入機械加工車間,未走行人通道進入吊裝作業區,被起吊的鋼件撞成重傷,小李慌忙停止吊運。
根據以上場景。回答下列問題:
1.指出該廠可能發生爆炸的設備及場所。另外說明燃炸的性質。
2.根據《特種設備安全監察條例》,簡要說明該廠特種設備使用應遵守的安全規定。
3.簡要寫出此次事故的事故調查報告。
答案:1.(1)調漆室 :化學性爆炸
(2)噴漆室 :化學性爆炸
(3)油漆臨時儲藏室 :化學性爆炸
(4)鍋爐 :物理性爆炸
(5)油庫或油罐:化學性爆炸
2.(1)保證特種設備的安全使用;
(2)使用符合安全技術規范要求的特種設備;
(3)按規定在使用前或投入使用后登記;
(4)建立特種設備安全技術檔案;
(5)按規定作好特種設備的維護保養;
(6)按規定作好特種設備的檢驗檢測;
(7)及時消除事故故障;
(8)按規定進行特種設備的報廢注銷;
(9)編制特種設備應急救援預案;
(10)設置安全管理機構或者配備專職、兼職的安全管理人員;
(11)作好使用前的試運行和例行檢查;
(12)做到特種設備作業人員的持證上崗;
(13)做好特種作業人員的安全教育與培訓。
3.(1)事故發生時間:2005年12月3日
(2)事故發生地點:機械加工車間
(3)事故過程描述
(4)事故受害人:小陳
(5)事故類別:重傷事故
(6)事故類型:起重傷害
(7)事故性質:責任事故
(8)事故責任者:小陳與小李
(9)事故直接原因:①開動、關停機器時未給信號;②在起吊物下作業、停留;③未走行人通道進入吊裝作業區。
(10)事故間接原因:未按照操作規程作業
(11)建議措施:加強教育培訓,增強安全意識
(五)、2013年6月3日6時10分許,位于吉林省長春市德惠市的吉林****有限公司(以下簡稱某公司)主廠房發生特別重大火災爆炸事故,當日計劃屠宰加工肉雞3.79萬只,當日在車間現場人數395人。6時10分左右,部分員工發現一車間女更衣室及附近區域上部有煙、火,主廠房外面也有人發現主廠房南側中間部位上層窗戶最先冒出黑色濃煙。部分較早發現火情人員進行了初期撲救,但火勢未得到有效控制。火勢逐漸在吊頂內由南向北蔓延,同時向下蔓延到整個附屬區,并由附屬區向北面的主車間、速凍車間和冷庫方向蔓延(主廠房內大量使用聚氨酯泡沫保溫材料和聚苯乙烯夾芯板聚氨酯泡沫燃點低、燃燒速度極快,聚苯乙烯夾芯板燃燒的滴落物具有引燃性。燃燒產生的高溫導致主廠房西北部的1號冷庫和1號螺旋速凍機的液氨輸送和氨氣回收管線發生物理爆炸,致使該區域上方屋頂卷開,大量氨氣泄漏,介入了燃燒,火勢蔓延至主廠房的其余區域。
該起事故共造成121人死亡、76人受傷,17234平方米主廠房及主廠房內生產設備被損毀,直接經濟損失1.82億元。該企業共先后購買液氨45噸。事故發生后,共從氨制冷系統中導出液氨30噸,據此估算事故中液氨泄漏的最大可能量為15噸。
該公司工人養老保險(社會統籌)金上繳不足,部分工人拒絕上繳個人承擔的資金。該公司未開展特種設備安全教育和培訓。事故中,制冷機房內的1號臥式低壓循環桶內液氨泄漏,其余3臺高壓貯氨器、9臺臥式低壓循環桶及液氨輸送和氨氣回收管線內尚存儲液氨30噸。在國家安全生產應急救援指揮中心有關負責同志及專家的指導下,歷經8天晝夜處置,30噸液氨全部導出并運送至安全地點。
根據以上場景,回答下列問題:
單項選擇題
1、導致事故的直接原因是(A)。
A、女更衣室西面和毗連的二車間配電室的上部電氣線路短路,引燃周圍可燃物
B、該公司安全生產主體責任根本不落實。
C、對員工的教育培訓不夠
D、員工對液氯的危害認識不夠
2、根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼標準》,導致事故的化學性危險、有害因素是(C)
A、主廠房內大量使用聚氨酯泡沫保溫材料和聚苯乙烯夾芯板
B、標志不清????????? C、高溫有毒煙氣、氨氣等毒害物質
D、主廠房內逃生通道復雜,西側安全出口和二車間西側直通室外的安全出口被鎖閉。
3、根據《特別重大事故調查程序暫行規定》,該事故的嚴重程度屬于(A)。
A、特別重大事故???? B、重大死亡事故
C、重傷事故???????? D、一般事故
4、此次火災發生初期,作為企業負責人的廠長應優先( B? )。
A.保護工廠財物?? ???B.組織員工疏散????? ?C.保護員工財物
D.查找起火原因???? ?E.保護工廠重要文件
5.該起事故性質(C)
A、自然災害
B、刑事事件
C、責任事故
D、非責任事故
6.關于此次事故中逃生時受傷的員工是否應定為工傷的問題,按我國相關法律、法規,下列說法中,正確的是( A)。
A.應該定為,因工作受傷
B.不應定為,不是因工作受傷
C.是否定為,由廠工會認定
D.是否定為,由廠領導決定
E.是否定為,由安全生產監管部門裁定
多項選擇題
6、該事故調查取證主要包括:(AD)
A、收集與事故發生有關事實
B、成立應急救援指揮部
C、慰問搶險人員;
D、尋訪該企業員工
E、及時讓新聞媒體發布信息;
7、該事故直接經濟損失包括:(ABCD)
A、該起事故死亡人員的喪葬和撫恤費用
B、受傷住院員工補助、救濟費用
C、受傷住院員工治療費用
D、事故罰款或賠償費用
E、生產停頓期間減少收入的損失
8、按照傷亡事故分類標準,該事故可能涉及的事故類型有:(ABCD)
A、物理爆炸
B、火災
C、中毒
D、灼燙
E、機械傷害
9、該起事故爆炸間接原因(ABCD)
A、該公司安全生產主體責任根本不落實
B、該公司未對員工進行安全培訓
C、公安消防部門履行消防監督管理職責不力
D、安全監管部門履行安全生產綜合監管職責不到位
E、主廠房內沒有報警裝置
10.下列關于該廠安全管理現狀的說法中,正確的有(ABCD? ?)。
A.企業沒有建立健全、更沒有落實安全生產責任制
B.企業從未組織開展過安全宣傳教育
C.未按照有關規定對重大危險源進行監控,未對存在的重大隱患進行排查整改消除
D.未逐級明確安全管理責任,沒有逐級簽訂包括消防在內的安全責任書
E.公安消防部門履行消防監督管理職責不力
11.在事故調查處理工作中應堅持的原則有(BE)
A、優先保護農民工權益的原則?????? B、“四不放過”的原則
C、公正、公開的原則?????????????? D、企業利益至上的原則
E、實事求是、尊重科學的原則
(六)、某氧化鋁廠采用拜耳法生產氧化鋁,生產工藝為:原料儲運,石灰消化,原礦將制備,高壓溶出,赤泥沉降洗滌,分解與種子過濾,蒸發及排鹽,氫氧化鋁焙燒與包裝等。2014年3月11日,空壓站電工班班長吳某分別向公司裝備能源部電力調度和分廠裝備能源科電話申請:3月12日進行空壓站車間高壓配電室FPD-10Ⅱ段母線的春檢工作。兩方均回復工作可以進行。當日,吳某開具了編號為A01-201404第一種工作票,但工作票未填寫工作班成員、計劃工作時間、工作票簽發人等信息。
3月12日9:30,空壓站車間電工班電工薛某按計劃向電調申請Ⅱ段母線春檢,并通報編號為A01-201404工作票。電調值班員馮某回復:“Ⅱ段母線屬站內設備,工作票不需要經過電調許可”,并下令Ⅱ段母線由運行轉檢修。接到指令后,郭某作為操作人員,薛某作為監護人員,開始操作。但在拉5A10-Ⅱ刀和5A20-Ⅱ刀時,因郭某拉不動刀閘,由薛某操作,郭某監護(當時,班長吳某及下零點班的陳某2人也在10FPD-10配電室現場)。在按操作票內所列項目準備斷開5A10-Ⅰ刀和5A20-Ⅰ刀時,薛某和吳某(本次檢修工作的工作負責人、空壓站電工班班長)現場臨時決定,待Ⅰ、Ⅲ母線檢修時再進行母聯5A10和5A20間隔的檢修,所以未按操作票斷開5A10-Ⅰ刀和5A20-Ⅰ刀。在做安全措施時,分別在5A20-Ⅱ刀動刀口、5A10開關上側母線、Ⅱ段母線上各掛一組地線,對在I段母線和Ⅲ段母線區域以及5A20和5A10的斷路器間隔、5A10-Ⅰ刀和5A20-Ⅰ刀間隔拉扯紅色塑料帶,作帶電區域警示。
檢修工作開始后,工作負責人吳某安排郭某、陳某在FPD-10配電室負責開關柜的檢修,他本人和薛某到隔壁低壓站廠房內進行5A11斷路器所帶 3#空壓機電抗器的清掃和螺絲緊固。陳某清掃完5A11開關柜后,在清掃5AYHⅡ開關柜時,聽見一聲巨響,發現5A10開關柜內有火光,馬上跑出配電室求救(10:35分25.92秒,Ⅰ段母線電源進線5A01對應的上級配電室饋線斷路器7612速斷保護動作,10FPD Ⅰ段母線失電)。相關人員緊急趕赴現場搶救,現場有大量濃煙,郭某斜躺在5A10柜內斷路器后方。隨后120車趕到將其送往醫院,經驗證已亡,醫院于3月13日出具郭某《居民死亡醫學證明書》。
根據以上場景,回答下列問題:
1.下面選項中,不屬于工作票內容的是(C)。
A.? 工作票編號
B.? 工作地點和工作內容,
C.? 電工資格證號
D.? 計劃工作時間、工作終結時間,
E.? 工作許可人、工作票簽發人、
2.下列選項中,第一工作票包括哪幾項?(ACD)
A.高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者;
B.直流保護控制系統的工作,無需將高壓直流系統停用者;
C.二次系統和照明等回線上的工作,需要將高壓設備停電者或做安全措施者;
D.高壓電力電纜需停電的工作;
E.控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作;
3.本次事故的直接責任人是(AD)。
A. 吳某
B. 陳某
C. 薛某
D. 郭某
4.簡述此次事故在工作票管理方面存在哪些不足之處?
答:1)沒有簽發人、許可人、工作負責人及工作班成員安全確認簽字。
2)在實際過程中,工作票簽發人同時兼任工作負責人。
3)工作票所列工作任務是Ⅱ段母線檢修,實際進行的工作內容還包含母線所帶回路設備的檢修,同時,工作內容變更后沒有履行變更手續。
4)操作票執行過程嚴重違反了《國家電網公司電力安全工作規程(變電部分)》
新版《中華人民共和國消防法》題庫
2024年《突發事件應對法》知識考試題…
2024年新疆維吾爾自治區安全生產法律…
新《安全生產法》應知應會題庫
2021新《安全生產法》題庫(三)
2021新《安全生產法》題庫(二)
2021新《安全生產法》題庫
新安法知多少 技術規范專篇
2021新版《安全生產法》考試題庫含答…
2014版安全生產法試題(單選題)
新安全生產法試題(2014版)
2014版安全生產法試題(多選題)
2014版安全生產法試題(判斷題)
《中華人民共和國安全生產法》(修訂…
新版(2021修訂版)《安全生產法》培…
新環境保護法試題及答案