答案:
一、1、工作許可人和工作負責人2、一式兩份 工作票簽發人 工作負責人 工作許可人3、或工作許可人4、工作許可人5、工作負責人和運行班長或值長 三個月 6、工作延期 7、檢修設備加入運行 8、分別辦理工作票 9、動火工作票 10、重新簽發工作票 11、與從事工作 12、兩小時 延期 13、開工前一天 開工前一小時 14、工作負責人15、重新簽發工作票
二、× √ √ √ √ √
三、1、答:⑴需要將生產設備、系統停止運行或退出備用,由運行值班人員按《電業安全工作規程》規定采取斷開電源,隔斷與運行設備聯系的熱力系統,對檢修設備進行消壓、吹掃等任何一項安全措施的檢修工作。(2) 需要運行值班人員在運行方式、操作調整上采取保障人身、設備運行安全措施的工作。
2、答:事故搶修工作可不填用工作票,但必須經值長同意。預計搶修工作時間超過4小時的,仍應填用工作票;夜間如找不到工作票簽發人,可先開工,到第二天白班上班時搶修工作仍需進行的,則應辦理工作票手續。
3、答:工作票必須由分場主任或副主任簽發,或由分場主任提出經企業領導批準的人員簽發,其它人員簽發的工作票無效。
4、答:(1)部分檢修的設備將加入運行時;
(2)值班人員發現檢修人員嚴重違反安全工作規程或工作票內所填寫的安全措施,制止檢修人員工作并將工作票收回時;
(3)必須改變檢修與運行設備的隔斷方式或改變工作條件時。