国产乱子伦片免费观看,国产免费AV片在线播放,亚州欧美国产在线人,欧美又大粗又爽又黄午夜视频,精品下部隐私100%无遮拦,黄色三级视频网站,亚洲欧美日韩视频一区,久久精品免费老鸭窝,精品国产黑色丝袜高跟鞋,手机看片自拍自拍日韩

安全管理網

煤氣安全知識培訓試題

  
評論:   ? 收藏本頁
5、煤氣管道的標準顏色為(A)
A、灰色???? B、黑色???? C、黃色???? D、綠色
6、煤氣中毒是指煤氣中的(D)中毒。
A、氫氣???? B、二氧化硫??? C、氧氣?D、一氧化碳
7、排水器的主要作用是(B)
A、排污?B、排冷凝水??? C、排雜質?? D、排煤中的有機物
8、造成排水器下水管堵塞的主要原因是(A)
A、筒體內污物沉積太多或管道堵塞 B、下水管閥門未開
C、筒體內下水管穿洞????????? D、放散閥堵塞、煤氣內焦油多
9、煤氣的三大事故是指(C)
A、煤氣泄漏、中毒、著火?? B、煤氣含塵量大、熱值低、壓力低
C、煤氣中毒、著火、爆炸?? D、煤氣泄漏、管道積水、供應中斷
10、求救電話在本廠區要打(CD)
A、110???? B、119???? C、120???? D、8785666
四、問答題(每題10分共30分)
1、排水器的注意事項?
1)、加強對排水器的運行管理,嚴格遵守《工業企業煤氣安全規程》中有關排水器的安全規定。
2)、加強對排水器的維護保養,及時清理排水器內雜物;做好排水器的除銹防腐工作,確保排水器外表和內部構件完好無損,防止桶體、隔板等構件腐蝕穿孔,造成排水器因水位降低,影響排水器的水封效果。
3)、加強對排水器的日常監控,確保排水器水位符合要求,防止排水器因進水管閥門關閉(或進水補償量不足)導致水位降低,造成排水器水封失常。
4)、加強對排水器溢流管的管理,每天檢查溢流管的外排滴水情況,以便監護排水器是否運行正常。
5)、加強對煤氣管網壓力的監測,避免因管網壓力過高造成排水器失能,導致煤氣泄漏。
6)、集團公司全體員工皆有義務監控和保護好排水器等設備設施,如排水器存在桶體腐蝕變形、進水口被堵塞或人為關閉、溢流管不排水等異常現象,應及時將此類情況反饋給動力廠生產辦、煤氣防護站或集團公司安環部。
2、發生煤氣事故的報告程序是什么?
(一)發生煤氣泄漏、中毒、著火、爆炸或煤氣設備、設施、管道及其附屬裝置嚴重損壞等事故之后,其發現者或目擊者和知情者應立即報告煤氣防護站(8780116)和事故應急中心(8785311),同時還應報告公安消防隊(8785119)和醫療急救中心(8785666)等應急救援機構。并迅速查明原因,采取有效的應急措施,防止事故擴大。
3、煤氣泄漏和事故的處置原則是什么?
(一)應立即測定現場可燃氣體的含量,確定煤氣擴散的范圍,并設置禁止入內的警戒線和崗哨。
(二)應迅速查明煤氣的泄漏點,并設法切斷煤氣來源。
(三)應及時將泄漏設施或管道及其附屬裝置內的煤氣以及現場積聚的殘留煤氣吹刷干凈,在沒有檢測確定現場的殘留煤氣被完全清除之前,煤氣泄漏點周圍不得有任何火源,并禁止無關人員進入。
(四)當煤氣泄漏點的設施或管道及其附屬裝置需要進行焊補修復或更換作業時,應按照煤氣檢修作業的相關規定進行。
?
四、案例分析題(10分)
2009年1月22日,韶鋼發生一起煤氣中毒事故,經過檢查發現:一高爐煤氣排水器水封補充水閥門堵塞導致排水器低壓倉水封缺水,且高壓倉水封水得不到及時有效補充,出現長時間虧水,導致低壓倉水封水被煤氣壓穿后造成高爐煤氣泄漏。請說出該起事故發生的直接原因?
(一)直接原因:
1、物質原因(物的不安全狀態)
1)此高爐煤氣排水器水封所處位置的煤氣管道內煤氣介質相對不流動,造成煤氣管道冷凝水較少,煤氣防護工對該排水器水封進行定期清污水時排走了煤氣水封高壓倉里的一部分水封水后又未及時補上,且排水器水封補充水閥門堵塞導致排水器低壓倉水封也缺水,高爐煤氣水封低壓倉水封水受煤氣管道壓力波動影響不斷溢出減少最終煤氣壓穿水封水后造成煤氣泄漏。
2)該主補充水管使用時間長,腐蝕老化較為嚴重,存在滲漏點多,水管積淤泥多,造成G194號高爐煤氣排水器水封補充水管閥門堵塞。
2、人為原因(人的不安全行為)
1)煤氣防護工未按規定對煤氣排水器水封進行定期巡查,對該水封補充水管已沒有水出的情況未及時發現、及時處理。造成G194號高爐煤氣水封水得不到及時補充,導致煤氣泄漏。
2)當班煤氣防護工在接到煤氣泄漏險情報告后,對煤氣泄漏情況檢查不細致,至使煤氣泄漏范圍擴大。
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們