139.危險品生產區A級建筑物的計算藥量小于20時與村莊邊緣的外部距離要求是多少?
危險品生產區A級建筑物的計算藥量小于20時,與村莊邊緣的外部距離不應小于70m。
140.危險品生產區C級建筑物的計算藥量小于500時與城鎮規劃邊緣的外部距離要求是多少?
危險品生產區C級建筑物的計算藥量小于500時,與城鎮規劃邊緣的外部距離不應小于65m。
141.危險品生產區C級建筑物的計算藥量小于500時與本廠住宅區邊緣的外部距離要求是多少?
危險品生產區C級建筑物的計算藥量小于500時,與本廠住宅區邊緣的外部距離不應小于40m。
142.危險品生產區C級建筑物與廠區辦公室的安全距離要求是多少?
危險品生產區C級建筑物與廠區辦公室的安全距離不應小于50m。
143.危險品生產區A級建筑物與廠區辦公室的安全距離要求是多少?
危險品生產區A級建筑物與廠區辦公室的安全距離不應小于65m。
144.危險品生產區運輸危險品的主干道中心線與危險性建筑物的安全距離有何規定?
(1)距A2、A3級建筑物不宜小于20m。
(2)距C級建筑物不宜小于15m。
(3)運輸零散危險品的道路中心線距明火或散發火星的地點,不應小于35m。
145.煙花爆竹工廠建筑物房屋高度有什么要求?
為便于通風、散熱采光,原則上小棟工房屋檐高度不低于2.2m,大棟工房屋檐高度不低于2.8m。
146.煙花爆竹工廠建筑物房屋地面和墻面有什么要求?
(1)對火花能引起危險品燃燒、爆炸的工作間,當工作間內的危險品對撞擊、摩擦特別敏感時,應采用不發生火花、對撞擊、摩擦不敏感的柔性地面。總的目標是不允許產生火花。常用的有不發火水磨石地面、不發火瀝青地面、不發火導電瀝青地面以及導靜電地面。
(2)當工作間內的危險品對靜電作用特別敏感時,應采用不發生火花的導靜電地面。
(3)為了防止粉塵飛揚,積存在吊頂內,對有易燃易爆粉塵的工作間,一般不允許設吊頂。而現在大多為小青瓦屋頂,粉塵易積存到小青瓦上,會增加隱患。因此,規定當設置吊頂時不允許設入孔。
(4)危險性工作間的內墻應抹灰,有利于清掃墻面上積存的粉塵。有易燃易爆粉塵的工作間,其地面、內墻面、頂棚面應平整、光滑,不得有裂縫,所有凹角宜抹成圓弧。對粉塵較多的工作間,要求油漆,便于用水沖洗,對粉塵較少的工作間,采用油漆墻裙,可用濕布擦洗,內墻面應刷1.5~2.0m高油漆墻裙;經常沖洗的工作間,其頂棚及內墻面應刷油漆,油漆顏色與危險品顏色應有所區別??傊?,不能讓藥粉長期積存在墻面上而留下隱患。
147.煙花爆竹工廠總倉庫建筑結構的基本要求有哪些?
(1)儲存危險品周期較長的總倉庫的疏散門宜為雙層,內層門為通風用門,兩層
門均應向外開啟。
(2)不得設門檻,門洞的寬度不宜小于1.2m。
(3)危險品總倉庫的窗應能開啟,并配置鐵柵和金屬網。
(4)在勒腳處宜設置進風窗。
(5)危險品倉庫的地面應能防潮、防靜電,平整、不產生火花。
148.對各級危險性建筑物耐火等級的規定?
(1)各級危險性建筑物的耐火等級不應低于現行國家標準《建筑設計防火規范》中二級耐火等級的規定;
(2)面積小于20m2的A 級建筑物或面積小于300m2的C 級建筑物的耐火等級可為三級。
149.A級建筑物設置防護屏障主要作用有哪些?
(1)阻擋因爆炸產生的拋落物。
(2)削減因爆炸產生的沖擊波。
(3)為其爆炸產生的沖擊波和拋落物排瀉導向。
(4)給操作人員在發生事故時提供躲避的條件。
150.危險品倉庫的安全出口設置要求有哪些?
危險品倉庫的安全出口不應少于二個;當倉庫面積小于150m2,且長度小于18m時,可設一個。倉庫內任何一點至安全出口的距離不應大于15m。
151.危險品倉庫的基本安全措施有哪些?
防潮、隔熱、通風、防小動物等措施。
152.危險性廠房內通道寬度有何規定?
(1)廠房內的通道寬度≥1.2m;
(2)每排操作崗位間的通道寬度≥1.0m;
(3)工作間內的通道寬度≥1.0m。
153.《中華人民共和國安全生產法》的施行日期?
2002年11月1日。
154.《中華人民共和國安全生產法》的適用范圍?
《中華人民共和國安全生產法》適用于在中華人民共和國領域內從事生產經營活動的單位的安全生產