国产乱子伦片免费观看,国产免费AV片在线播放,亚州欧美国产在线人,欧美又大粗又爽又黄午夜视频,精品下部隐私100%无遮拦,黄色三级视频网站,亚洲欧美日韩视频一区,久久精品免费老鸭窝,精品国产黑色丝袜高跟鞋,手机看片自拍自拍日韩

安全管理網

電力法律、法規及技術規程知識(單項選擇部分四)

  
評論:   ? 收藏本頁

133、接戶線的相線和中性線或保護中性線應從同一級電桿引線,其擋距不應大于(A)m。

A、25 B、30 C、35 D、40

134、自電桿引直的接戶線,擋距在10m及以下時,鋁線的最小截面為(C)mm2

A、2.5 B、4.0 C、6.0 D、10.0

135、沿墻敷設的接戶線以及進戶線兩支持點間的距離不應大于(A)m。

A、6 B、7 C、8 D、10

136、自電桿引下的接戶線和室外進戶線最小線距離一般不小于(B)mm。

A、100 B、150 C、200 D、300

137、沿墻敷設的接戶線和室外進戶線最小線距離一般不小于(B)mm。

A、50 B、100 C、150 D、200

138、接戶線和進戶線的進戶端對地面的垂直距離不宜小于(A)m。

A、2.5 B、4 C、6 D、10

139、接戶線和進戶線對公路路面的垂直距離,在電線最大弧垂時,不應小于(D)m。

A、4 B、4.5 C、5 D、6

140、接戶線和進戶線對通車困難的街道和人行道的垂直距離,在電線最大弧垂時,不應小于(B)m。

A、3 B、3.5 C、4 D、4.5

141、接戶線和進戶線對不通車的人行道、胡同的垂直距離,在電線最大弧垂時,不應小于(B)m。

A、2.5 B、3 C、3.5 D、4

142、進戶線穿墻時,應套硬質絕緣管,其露出墻壁部分的兩端不應小于(B)mm。

A、5 B、10 C、15

143、固定安裝年運行時間在(A)h以上,且功率大于4.0KW的異步電動機應實行就地無功補償,與電動機同步投切。

A、1500 B、1800 C、2000

144、機械負荷慣性小的(切斷電源后,電動機轉速緩慢下降的)單臺電動機,無功補償容量可按(C)倍電動機空載無功功率配置。

A、0.7 B、0.8 C、0.9

145、電容器(組)應裝設熔斷器,熔斷器的額定電流一般可按電容器額定電流的(A)倍選取。

A、1.5~2.5 B、2.0~3.0 C、2.5~3.5

146、配電變壓器低壓側中性點的工作接地電阻一般不應大于(B)Ω。

A、1 B、4 C、8 D、10

147、非電能計量的電流互感器的工作接地電阻一般可不大于(D)Ω。

A、3 B、4 C、5 D、10

148、在IT系統中裝設的高壓擊穿熔斷器的保護接地電阻不宜大于(B)Ω。

A、2 B、4 C、8 D、10

149、TN—C系統中的保護中性線的重復接地電阻,當變壓器容量不大于100KVA,且重復接地點不少于3處時,允許接地電阻不大于(C)Ω。

A、10 B、20 C、30

150、在IT系統中的高土壤電阻率地區(沙土、多石土壤)保護接地電阻可允許不大于(D)Ω。

A、4 B、10 C、20 D、30

151、低壓避雷器的接地電阻不宜大于(B)Ω。

A、4 B、10 C、30

152、絕緣字鐵腳的接地電阻不宜大于(C)Ω。

A、4 B、10 C、30

153、保護接地線采用明設裸導線時,最小截面為(C)mm2

A、銅1.5,鋁2.5 B、銅2.5,鋁4.0

C、銅4.0,鋁6.0 D、銅4.0,鋁4.0

154、保護接地線采用絕緣電線時,最小截面為(A)mm2

A、銅1.5,鋁2.5 B、銅2.5,鋁4.0

C、銅4.0,鋁6.0 D、銅4.0,鋁10.0

155、臨時用電的時間一般不超過(D)個月。

A、1 B、3 C、4 D、6

156、臨時用電的配電箱對地面的高度宜為(B)m。

A、1.0~1.2 B、1.3~1.5 C、1.5~1.8 D、1.8~2.0

157、電氣工作人員中斷電氣工作連續(B)個月以上者,必須重新學習《農村低壓電氣安全工作規程》(DL477—2001),經考試合格后方能恢復工作。

A、2 B、3 C、4 D、6

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們