6、什么叫接地?什么叫接零?為何要接地和接零?
答:在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。
將電氣設備和用電裝置的金屬外殼與系統零線相接叫做接零。
接地和接零的目的,一是為了電氣設備的正常工作,例如工作性接地;二是為了人身和設備安全,如保護性接地和接零。雖然就接地的性質來說,還有重復接地,防雷接地和靜電屏蔽接地等,但其作用都不外是上述兩種。
7、為什么一些測量儀表的起始刻度附近有黑點?
答:一般指示儀表的刻度盤上,都標有儀表的準確等級刻度,起始端附近的黑點,是指儀表的指計從該點到滿刻度的測量范圍,符合該表的標準等級。一般黑點的位置是以該表最大該度值的 20% 標法。例如,一只滿該度為 5 安的電流表,則黑點標在 1A 上。由些可見,在選用儀表時,若測量時指針指示在黑點以下部分,說明測量誤差很大,低于儀表的準確度,遇有這種情況應更換儀表或互感器,使指針在 20%~100% 。
8、使用兆歐表測量絕緣電阻時,應該注意哪些事項?
答:⑴、測量設備的絕緣電阻時,必須先切斷電源。對具有較大電容的設備(如電容器、變壓器、電機及電纜線路)必須先進行放電;⑵、兆歐表應放在水平位置,在未接線之前,先搖動兆歐表看指針是否在“∞”處,再將( L )和( E )兩個接線柱短路,慢慢地搖動兆歐表看指針是否指在“零”處,對于半導體型兆歐表不宜用短路校檢;⑶、兆歐表引線應用多股軟線,而且應有良好的絕緣;⑷、不能全部停電的雙回架空線路和母線,在被測回路的感應電壓超過 12 伏時,或當雷雨發生時的架空線路及與架空線路相連接的電氣設備,禁止進行測量;⑸、測量電容器,電纜、大容量變壓器和電機時,要有一定的充電時間,電容量愈大,充電時間應愈長。一般以兆歐表轉動一分鐘后的讀數為準;⑹、在搖測絕緣時,應使兆歐表保持額定轉速。一般為 120 轉 / 分,當測量物電容量較大時,為了避免指針擺動,可適當提高轉速(如 130 轉 / 分);⑺、被測物表面應擦試清潔,不得有污物,以免漏電影響測量的準確度。